設計工 |
最大工 |
最大充 |
儲存容器 |
噴射 |
使用環 |
工作 |
工作 |
2.5MPa |
4.2MPa |
≤1120kg/m3 |
70/ 90/120 |
≤10s |
0℃~50℃ |
DC24V |
1.5A |
七氟丙烷滅火設備主要適用于:電子計算機房、數據處理中心、電信通訊設施、過程控制中心、昂貴的醫療設施、貴重的工業設備、圖書館、博物館及藝術管、潔凈室、消聲室、應急電力設施、易燃液體存儲區等,也可用于生產作業火災危險場所,象噴漆生產線、電器老化間、軋制機、印刷機、油開關、油浸變壓器、浸漬槽、熔化槽、大型發電機、烘干設備、水泥生產流程中的煤粉倉,以及船舶機艙、貨艙等。
渝捷消防柜式七氟丙烷氣體滅火裝置由保護柜體、氣體滅火劑瓶組、金屬軟路、噴嘴、信號反饋裝置等組成。一般安裝于保護區內,必要時,用地腳螺栓固定。接線位置視要求安裝而定。當一個保護區采用多臺滅火裝置時,滅火裝置應分布均勻,并應做到同時啟動噴放。柜式七氟丙烷滅火裝置安裝完畢后,裝置即處于自動工作狀態。當保護區發生火災,感溫、感煙探測器等火災探測器將火警信號輸送到控制器,控制器輸出信號完成相關設備聯動,并發出聲光報警,在延時10-30秒后(由控制器根據需要調整),給出啟動信號,打開滅火劑儲瓶,噴出放藥劑實施滅火。在緊急情況下,火災現場人員可按下控制器或保護區的手動按狃,實施滅火。七氟丙烷滅火劑超過一定濃度對人體有害,當火警信號發出后,防護區內的人員應立即撤離防護區,滅火完畢后,對防護區進行通風換氣后,方可進入。
4 裝置設計選型
柜式七氟丙烷氣體滅火裝置不必設置專用的瓶組間,整個裝置放置在防護區內,多臺柜式七氟丙烷氣體滅火裝置連用可保護較大的防護區,但同一保護區內不宜設置多于10臺裝置。
裝置型號 |
瓶組容積(L) |
最大充裝密度(kg/m3) |
滅火劑剩余量(kg) |
單臺最大保護空間(m3) |
外形尺寸 長×寬×高(mm) |
GQQ40/2.5YJ |
40 |
1120 |
3 |
67 |
500×481×1450 |
GQQ70/2.5YJ |
70 |
1120 |
3 |
118 |
500×481×1450 |
GQQ90/2.5YJ |
90 |
1120 |
3 |
154 |
500×481×1600 |
GQQ120/2.5YJ |
120 |
1120 |
3 |
207 |
500×481×1950 |
GQQ150/2.5YJ |
150 |
1120 |
3 |
253 |
550×520×1950 |
注:表內單臺最大保護空間是以滅火濃度為8%計算的。 |
針對指定的防護區,需精確計算滅火劑瓶組充裝量時,參考本說明書第2.6.3條七氟丙烷滅火劑設計用量計算或按GB 50370-2005《氣體滅火系統設計規范》進行。
5.1 使用的一般要求
柜式七氟丙烷氣體滅火裝置安裝完畢后,必須建立相應的維護保養、檢查制度,并應由經過培訓的專業人員負責管理。
詳見《渝捷消防氣體滅火系統使用手冊》
5.2 維護保養檢查
柜式七氟丙烷氣體滅火裝置應由經過專門培訓,并經考試合格的專職人員負責檢查和維護。按規定格式做好檢查記錄,檢查中發現的問題應時處理。
詳見《渝捷消防氣體滅火系統使用手冊》